Если использовать 2-х полярный SFT240, и в розетке дома замкнуть фазу на PE, то на линии N окажется фаза генератора, как я понял.
Думаю, лучше взять 3/4-полюсный переключатель, + поставить общее УЗО/Дифф в цепь после генератора.
Вернуться к началу
Николай
Сообщения: 3
не пишите уверенно, о чем не знаете :)
В РЭСе рекомендуют кидать 5*10мм.
я писал из опыта, сколько делали в Минском районе, не согласовывал энергонадзор 5х10! (это из опыта, знакомый проектант делал и много переделывал)да и не только его проекты
Все верно. Требование к минимальным 16мм2 касается только PEN-проводников из алюминия. К меди - 10мм2. Это если 4 жилы питающего кабеля. Если от щитка учета 5 жил, то главное по нагрузке выбрать. Ограничений нет по сечению. Хоть 5х2.5мм2, если по нагрузке проходит.
Вернуться к началу
Андрей
Старожил
Сообщения: 168
Вернуться к началу
Николай
Сообщения: 3
Да, если 4 жилы в дом тянуть, то надо возле дома пару электродов забить да со щитком на вводе связать. Вопрос, какой вариант экономней...