sft340 наиболее подходит. Опять же зависит от системы заземления... может и sft240 подойти.


Вернуться к началу
  
 
  SerejkaS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:53 
Не в сети
Старожил
Аватара пользователя

Сообщения: 1139
Откуда: Минск (Уручье)
Адрес: ул. А. Пашкевич, 20
У нас от ТП приходит PEN, в ящике на столбе выполнено повторное заземление и в дом идет PE и N отдельными проводами.
Если использовать 2-х полярный SFT240, и в розетке дома замкнуть фазу на PE, то на линии N окажется фаза генератора, как я понял.

Думаю, лучше взять 3/4-полюсный переключатель, + поставить общее УЗО/Дифф в цепь после генератора.